نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3
Like Tree1 لایک
  • 1 Post By Smead

موضوع: هنگ کردم آردوینو uno در زمان اتصال رله 8 کاناله

  1. #1
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    Nov 2015
    نوشته ها
    1

    هنگ کردم آردوینو uno در زمان اتصال رله 8 کاناله

    سلام خدمت دوستان عزیز خسته نباشید !

    بنده یه پروژه دارم که شامل یک عدد آردوینو + رله 8 کاناله + رگولاتور کاهنده 12 ولت به 5 ولت usb هستش

    خروجی رله هم به شیر برقی 12 ولت dc متصل هستش که واسه کنترل یه دستگاه صنعتی ازش استفاده میشه

    مشکل اینجاست که همه چیز تا قبل از اینکه شیر برقی بخواد باز بشه درست کار میکنه ! ( وقتی توی مدار نیست ) اما بعد از چند بار اتصال و قطع و وصل رله ها میکرو هنگ میکنه !

    لازمه بگم که مشکل بیشتر زمانی اتفاق میافته که چنتا از شیر ها همزمان باز و بسته میشن !!

    منبع تغذیه جداگانه واسه رله استفاده کردم ولی جواب نگرفتم ! اگر کسی میتونه راهنمایی کنه ممنونم
    ویرایش توسط saleh_mahdavi : 12-16-2017 در ساعت 03:09 PM

  2. #2
    Senior Member
    تاریخ عضویت
    Apr 2016
    نوشته ها
    116
    نقل قول نوشته اصلی توسط saleh_mahdavi نمایش پست ها
    سلام خدمت دوستان عزیز خسته نباشید !

    بنده یه پروژه دارم که شامل یک عدد آردوینو + رله 8 کاناله + رگولاتور کاهنده 12 ولت به 5 ولت usb هستش

    خروجی رله هم به شیر برقی 12 ولت dc متصل هستش که واسه کنترل یه دستگاه صنعتی ازش استفاده میشه

    مشکل اینجاست که همه چیز تا قبل از اینکه شیر برقی بخواد باز بشه درست کار میکنه ! ( وقتی توی مدار نیست ) اما بعد از چند بار اتصال و قطع و وصل رله ها میکرو هنگ میکنه !

    لازمه بگم که مشکل بیشتر زمانی اتفاق میافته که چنتا از شیر ها همزمان باز و بسته میشن !!

    منبع تغذیه جداگانه واسه رله استفاده کردم ولی جواب نگرفتم ! اگر کسی میتونه راهنمایی کنه ممنونم
    سلام یا کدت ایراد داره یا انقد اونجا میدان مغناطیسی هست که رو داده ها نویز میندازه خطا میده
    لایک کردن

  3. #3
    Senior Member
    تاریخ عضویت
    Oct 2014
    محل سکونت
    ایران
    نوشته ها
    178
    مشکل شما کمبود جریان در مدار هست. شما باید برای رله و شیر برقی مستقیم از باطری یا آدابتور با آمپر محاسبه شده برای روشن فعال کردن رله و شیر استفاده کنید اگر برق رله و شیر را از برد آردوینو بگیرید رگولاتور آن می سوزه و یا میکرو هنگ می کنه. برای برد رله حتما از دیود 4007 فراموش نشه.
    برای فعال کردن رله یک مقاومت 1 کیلواهم هم سری کنید .
    درود بر کسانی که دعا دارند و ادعا ندارند
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  

SEO by vBSEO