    Arduino ارتباط با PLCهای Fatek

    سلام

    اولا تشکر به خاطر این فروم من یکی به شخصه استفاده کردم.

    ثانیا من کارم PLC هست (البته نه به صورت حرفه ای).

    اخیرا یه پروژه برای یه کارخونه لبنی اجرا کردم به این صورت که با استفاده از یک PLC برند Fatek سری B1 به صورت مدباس با یک AC drive (همون اینورتر) و یه Loadcell (این ماژولهای دلتا که به سنسور وصل میشه و با 485 ازش میخونن) یه سیستم ترازو ساختم که ماست چکیده را با توجه به وزن پر میکنه. این سیستم به شکل کامل و درست کار میکنه (خدا رو شکر)

    منتهی من کنجکاوم بدونم که آیا میشه به صورت مدباس 232 از روی حافظه PLC وزن را خوند و روی یه صفحه نمایش روی یه آردوینو نمایشش داد؟

    البته برای این سیستم HMI وصل کردم و همه چیز کاملا کار میکنه اما میخوام یه کنترل از راه دور بسازم که بتونم این وزنو روی یه صفحه نمایش نشون بده.

    میدونم که افرادی این کار را با PLCهای زیمنس انجام دادن و یا با پای اما برای Fatek من کتابخونه پیدا نکردم.

    ANY HELP WILL BE GREATLY APPRECIATED

  2. #2
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    Jan 2015
    نوشته ها
    5
    کلاً میشه چنین کاری را با تغییر کتابخونه های موجود برای زیمنس برای این plc هم اجرا کرد؟

  3. #3
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    Feb 2014
    محل سکونت
    Iran
    نوشته ها
    22

    Red face Help!!!

    نقل قول نوشته اصلی توسط pcminister نمایش پست ها
    کلاً میشه چنین کاری را با تغییر کتابخونه های موجود برای زیمنس برای این plc هم اجرا کرد؟
    شدنش که شدنیه
    الآن توی یه پروژه ای دارم روی modebus کار میکنم منتهی چیزی که هست کلا راجع به این پروتکل نمیدونم(که احتمالاً شما میدونید)
    میشه یه اطلاعاتی در مورد سیم بندی(مثلا 232 روی db9 اینطوریه که با پایه های 2و3 و زمین که 9 هست کار میکنه) و نحوه ارسال داده بدید
    منم به یه جاهایی رسیده کارم
    خوشحال میشم با کمک هم به جواب برسیم
    Great Regard
    A.Sharifnia

  4. #4
    Member
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    44
    شما باید دقیق تر سوالتون مطرح کنید ودرباره کاری که میخواهید انجام بشه توضیح بیشتری بدید .

    ولی با توجه به سوالی که پرسیدید همین طور خودتون گفتید مدباس یک پروتکل هست بطور دقیق تر یک دستور عمل ارتباطی مابین یک دیوایس Master با دیوایس Slave یا Slave ها (نرم افزاری)
    و در لایه سخت افزار برای ارتباط یک به یک از RS-232 و ارتباط یک به چند(بطور تئوری تا 254) از RS-485 یا Ethernet-TCP/IP میتونید استفاده کنید.

    بنده هم خوشحالم اگه بتونم کمکی بکنم.

  5. #5
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    Jun 2015
    نوشته ها
    1
    به سایت nciran.com مراجعه شود