    باتری نداشتم ولی با یک شارژر موبایل(5ولت 1 آمپر) هم به عنوان تغذیه آردینو استفاده کردم ولی بازم ریست میشه! لبته بگم که آردینو نانو ch340 هست(تاثیری داره؟)

  2. #2
    Senior Member
    تاریخ عضویت
    Feb 2017
    نوشته ها
    153
    نقل قول نوشته اصلی توسط agostino نمایش پست ها
    باتری نداشتم ولی با یک شارژر موبایل(5ولت 1 آمپر) هم به عنوان تغذیه آردینو استفاده کردم ولی بازم ریست میشه! لبته بگم که آردینو نانو ch340 هست(تاثیری داره؟)
    یه خازن 470 میکرو 10 ولت تو مسیر تغذیه آردوینو قرار بدید .
    ماژول رله شما اپتوکوپلر داره ؟
    لایک کردن

  3. #3
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    Jan 2017
    نوشته ها
    12
    ممنون از پاسختون
    بله اپتوکوپلر داره
    در صورت استفاده از خازن میشه از یک منبع برای آردینو و رله استفاده کرد؟

  4. #4
    Senior Member
    تاریخ عضویت
    Feb 2017
    نوشته ها
    153
    شماتیک زیر رو ببینید :



    اگه جامپر متصل باشه ، ماژول رله و میکرو میتونه از یک منبع تغذیه بشه اما در این حالت مدار شما ایزوله نیست و ممکنه نویز بگیره اما اگه جامپر متصل نباشه ، برای میکرو و ماژول به منابع تغذیه مجزا نیاز خواهید داشت . در این حالت مدار شما ایزوله خواهد بود .

  5. #5
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    Jan 2017
    نوشته ها
    12
    نقل قول نوشته اصلی توسط Ahmad110 نمایش پست ها
    شماتیک زیر رو ببینید :



    اگه جامپر متصل باشه ، ماژول رله و میکرو میتونه از یک منبع تغذیه بشه اما در این حالت مدار شما ایزوله نیست و ممکنه نویز بگیره اما اگه جامپر متصل نباشه ، برای میکرو و ماژول به منابع تغذیه مجزا نیاز خواهید داشت . در این حالت مدار شما ایزوله خواهد بود .
    بله من هم برای جدا کردن منبع تغذیه رله همین کار رو میکنم ولی همچنان مشکل پا برجاست و ریست میشه!!

  6. #6
    Senior Member
    تاریخ عضویت
    Feb 2017
    نوشته ها
    153
    نقل قول نوشته اصلی توسط agostino نمایش پست ها
    بله من هم برای جدا کردن منبع تغذیه رله همین کار رو میکنم ولی همچنان مشکل پا برجاست و ریست میشه!!
    رله به تنهایی باعث ریست شدن میکرو میشه ؟ یا زمانی که یه وسیله رو روشن میکنه این اتفاق میوفته ؟
    دیود روی کویل رله رو تست کنید ببینید سالمه ؟
    فاصله ماژول رله از میکرو چقدره ؟

  7. #7
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    Jan 2017
    نوشته ها
    12
    نقل قول نوشته اصلی توسط Ahmad110 نمایش پست ها
    رله به تنهایی باعث ریست شدن میکرو میشه ؟ یا زمانی که یه وسیله رو روشن میکنه این اتفاق میوفته ؟
    دیود روی کویل رله رو تست کنید ببینید سالمه ؟
    فاصله ماژول رله از میکرو چقدره ؟
    با سلام
    موقع قطع و وصل شدن رله این مشکل پیش میومد، ولی مشکل با مدار اسنابر حل شد.
    مختصر توضیح میدم که اگه کسه دیگه ای به این مشکل برخورد بتونه استفاده کنه:
    در اینجور مواقع برای حذف نویز ناشی از رله باید از مدار ساده اسنابر استفاده کرد، به این صورت که یک خازن ۱۰۰نانو ۴۰۰ ولت رو با مقاومت ۳۳ اهم ۳ وات سری کردم و بین پایه no و com رله قرار دادم. البته محاسباتی برای مقادیر هست ولی من با این مقادیر مشکلم حل شد.
    لایک کردن

  8. #8
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    Jan 2018
    نوشته ها
    1
    مرسی.اگه میشه اطلاعات بیشتری بدید.
    دیجیتال مارکتینگ

  9. #9
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    Jan 2018
    نوشته ها
    4
    سلام، من ماژول توی ظرف آب گذاشتم، یادم رفت خاموشش کنم...آب که تموم شد سوخته بود..
    مراقب باشید سنسور قطع نداره..

    پاسخ:
    با سلام
    دوست عزیز ؛می توانید با استفاده از دو کالای زیر ماژول خود را اتوماتیک کنید:
    سنسور تعیین سطح مایع - سوئیچ شناور
    ماژول رله 5 ولت یک کاناله


    چطوری باید اینکار رو انجام داد؟ برای اتومات کردن

  10. #10
    Junior Member
    تاریخ عضویت
    Dec 2017
    نوشته ها
    2
    سلام
    ببخشید یک سوال دارم
    من با استفاده از Ardunio IDE روی ESP-01 برنامه نوشتم برای روشن خاموش 2 رله
    به صورت پیش فرض وقتی هیچ تغییری در خروجی ها ندیم و با وصل برق هر 2 رله روشن میشه
    و بعد با فرمان ها خاموش و روشن تا اینجا مشکلی نیست
    اما من میخوام با روشن شدن برق رله ها خاموش باشن پس در کد برنامه همه 2 خروجی رو high میکنم تا رله ها خاموش بشن
    حالا مشکل من اینجاست که وقتی برق وصل میشه برای یک لحظه هر 2 رله روشن و خاموش میشن و من میخوام این عمل انجام نشه.
    راه حل چیه؟
    ممنون
    ویرایش توسط turnado : 02-06-2018 در ساعت 10:14 PM